空压站安全检查表' n& S, q" H2 X

2 ^% C1 |) u7 _1 D+ Y; G" a5 b  |8 H9 `5 A0 p
    空压机(包括贮气罐),要严格按照《压力容器监察规程》的规定,进行定期检查和做耐压试验,校正安全附件。
; D9 B) S" [' |& Y
4 ]  F9 Z+ |6 r+ Q, n3 T3 W    特别要防止贮气罐本体因出气管故障使基础地脚松动产生疲劳裂纹;防止贮气罐本体和灌气接触或接近腐蚀性气体及液体;防止罐内积存废油和污水产生严重腐蚀所发生的爆破事故。- Q" @$ l5 H  v2 m

0 m4 a- a* i! T4 ]    为了保证空气机所产生的压力控制在规定的范围内,整个空压机系统上的安全装置必须齐全完好和灵敏可靠。
. a9 I- V. \8 c) s+ X8 }" J! p
8 @; Z- D: q+ u4 [" G    1 设备检查
5 Y1 ]- @1 l6 x0 C5 s) F
. `# _1 d2 b0 D5 a  F- P    1.1 站房的位置、建筑与结构。3 j8 G8 g: Q: {5 H8 f

2 ]# @; R- W- b    1.1.1 避免靠近散发爆炸性,腐蚀性有害气体及粉尘的场所,并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。
1 W3 G* R' d# q, \9 @& U; M4 r1 U( z7 x: t4 {
    1.1.2 站房与建筑物、构筑物的最小间距应符合如下规定:
) r! t) Z0 p( w3 o- D" Q, o0 z) ~1 g) k
    1) 与露天堆煤场和散发尘埃的场所距离应大于或等于50m。
2 B' t! ~( z  ]3 ^
0 E4 U$ d5 c5 c    2) 与乙炔站和煤气站距离应大于或等于20m。- A+ E% r+ u  N3 [8 }# U0 ~/ I

, x0 U  C2 z5 G4 d% E    3) 与居住建筑和公共建筑物距离应大于或等于50m。
! z3 D8 N+ k6 ^/ h. q! {3 o. ?' b# w* }. G$ T* r, n9 l
    4) 与厂外铁路中心线距离应大于或等于50m。
( k- c* ~6 Z6 }  d" T2 i
" g7 p) A1 I5 V2 |/ Q- |    5) 与厂内铁路中心线距离应大于或等于10m。
2 c+ K5 w7 _2 @8 \! E8 \: T( \* x, j
    6) 与厂外公路路面边缘距离应大于或等于15m。
1 e0 ~+ s, e8 T4 l
- b' P: W" Q$ q    7) 与厂内路面边缘距离应大于或等于5m。9 q2 F8 T: Q; E1 T, \$ p
* l8 D" ?# s8 X) B" e
    1.1.3 空气压缩机站属戊类生产建筑物,当单台机组容量不大于20m3/min时,应采用不低于四级耐火等级的建筑;大于20m3/min时,应采用不低于三级耐火建筑。
; Y( a4 }# e$ I' `( r4 V
$ V) J* S4 r+ s/ R! i* Q    1.2 站内的布置
' T! h1 F! ^2 m* ~* n0 [9 b( t2 j" P8 Z% f2 X
    1.2.1机器间的空压机布置,其通道宽度应不小于有关规定。& h* G8 C5 k) m$ N4 w+ ~( m

3 f4 O7 `, T- x    1.2.2 站房内设备和辅助装置的布置以及与毗连其它建筑物的布置,均应不影响站房的自然通风和采光。站房的门窗向外开。4 P- \6 [+ ^2 Q) d% I8 K
# z- j3 j7 r: e, }  b% |3 V
    1.2.3 站内一般不贮油料,若要存放,中、小型站房可存放一周的用油量,大型的站房应设单独油料库,但不超过300kg。
( T" W7 C5 Z) Y4 n% g8 X6 C: A- Q# ^) Q% p( G3 m+ k
    1.2.4 贮气罐的基础应高出地平面,相邻的两贮气罐之间的净距不小于1m。立式贮气罐与机器间外墙的净距不小于贮气罐高度的一半。
/ s/ ?3 c' L0 l) G* K! M' y( x, V' C8 @
    1.2.5 站内外管道漆色可按照鄂Q/LD83—84《冷作、焊接车间的安全要求》中表7的规定,并画出介质流动方向。
- @6 L+ V# H' v6 o$ L* f0 P, l0 r# i. C. a8 o% [* }# _2 x. g
    1.3 空压机
& I2 d0 A2 D$ H/ ^, ]' S
( P; _' T  Y! ]& U, ]6 L' J    1.3.1 空压机生产必须是经劳动部门批准的产品,并有合格证和技术资料。
+ M9 d7 x1 s* K8 G' z1 {) q# {3 U) ^" ?" o. r# p
    1.3.2 机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛口,所有的紧固件及地脚螺母等必须拧紧,并有防松措施。
- @. u( p6 j7 @* D/ V* m  ?* P
2 o! \/ K% Y& b5 Z    1.3.3 空压机必须有字迹清晰的铭牌和安全、润滑、指示标志。
- e. [) U6 [7 V5 z4 ~+ {) c. {6 `' a6 p, B( o" V* H& a
    1.3.4 安全装置8 ^( O( o+ D  ?) c6 p$ J& p; {

  H5 v3 u, _1 `1 a: N    1.3.4.1 压力表包括油压表、水压表、气压表
9 e: N" O+ r7 T; G
; i' L$ T+ b9 e; R, e3 H    1.3.4.1.1 凡一、二级气缸排气气压,储气罐气压,空气机组传动机构润滑处应装压力计。吸气过滤器后面气压,空气机组冷却水进水口处应装压力表。
& j3 P) N5 Q$ f  y, b7 ^
" j& e& k8 p6 J8 M1 q    1.3.4.1.2 压力表精度不低于2.5级。液压表量程为额定工作压力的1.4~2倍,气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。7 s  n* a, c) u9 y
% f$ g( j! t/ D
    1.3.4.1.3 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。
7 X! ?* @# ?5 M# Z
1 u' h# R" K) Y( ?! Q4 d    1.3.4.1.4 压力表装于容器本体,表与本体间装有三通旋塞,且垂直装于管段上。; G. o- p5 v0 d2 G0 l/ p+ y

4 X9 @2 U. @' O. L, B% ]9 M! {$ e9 D    1.3.4.2温度计8 o$ S% i. L( V2 i

+ O# ]; ]2 R, X& [' v9 N/ ~3 J: k    1.3.4.2.1 凡一、二级气缸进气,二级气缸排气,空气压缩机组传动机构润滑油应装温度计。冷却水总进水管,空气压缩机组冷却排水处应装温度计。# d' A! i) j6 U" \  |

; Q! Q) t/ w/ a# h& M    1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠,符合设备运行要求,严防超温。
& a* f: i+ V4 B# W4 Q4 ?5 ~) a" s7 W$ p% w1 w# o) d- r
    1.3.4.3 安全阀
% h( x* H2 R: |) m6 u4 b; m% \! a8 m8 `! @. l/ M+ x
    1.3.4.3.1 凡一、二能冷却器、油水分离器、贮气罐、压缩机与切断阀门之间等应装安全阀。5 l1 l6 H* b; |/ a4 ?' n
4 F( N/ H3 w- ~$ x8 D" A6 R
    1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量,必须大于空压机的排气量,且启阀灵敏可靠。. i# P8 x9 l. ?; V8 O5 \

# \. Z9 i/ K+ p* t+ c    1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置,且有铅封。
; B) y: q9 E. F; f
* ^' E) c; b8 j% M% l: |    1.3.4.4 空压机组旁应装设紧急停车按钮保护装置。0 W7 G3 R/ \6 s! Q

9 D6 E) p- L2 F$ S; P    1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。0 N# r# }2 K4 n: l" m8 A
! F1 |6 |) [) V* F5 d" X; y3 Q
    1.3.4.6 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω,避雷接地电阻小于或等于10Ω。7 P/ B; X( o& P3 Z
. S9 p+ H- |  I3 E2 e9 c
    1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具,其电压应不大于36V。在贮罐内或空压机的金属平台上使用的手提灯,其电压不超过12V。
) d8 K% N# k3 n* i  R6 I4 p& |! p1 S  y" @
    1.3.4.8 使用高压供电的同步电动机周围应有木质栏杆,高压开关柜的操作外应备橡皮绝缘垫,耐压橡皮手套及绝缘工具。
2 V' D" G- k0 A% Q# N' {8 P# d" Q% `) b" D0 k, L. D% W+ |
    1.3.4.9 站内的地沟应补设盖板,高出地面2m以上的固定操作平台、站外的冷却水池等均须设置高度不低于1050mm且结构牢固的防护栏杆,其下部有不小于150mm的底护板。+ x$ W0 J8 O# _  t& A# y
  h5 Y% [: U- l: c7 t9 ]) ^
    1.3.5 根据空压站所在环境的尘埃条件,空气压缩机的吸气系统必须装过滤装置。
# P! B! [3 g. k0 K, q0 d
/ L" n0 h& q, W    1.3.6 空压机吸气系统的进气口,在室外应有防雨装置。+ J5 q. F3 o" H0 t

; `4 g( @3 z( r! ~    1.3.7 二级气缸和面必须设有二级空气冷却器,不得将未经冷却的空气直接送入贮气罐。4 l6 o+ d& j/ b& p" ]& O7 n

6 B* K7 V' H  ~    1.3.8 空压机与贮气罐之间必须设有油水分离器,各压缩机不宜共用冷却器,油水分离器和储气罐。
; S% Y* ?& s  d
5 O" A% y9 @# Y    1.3.9 在贮气罐的进口处,必须设有止回阀和截止阀。
  }! p& J' J! e4 ]) ?" N
; [* y( F9 c1 m/ Z+ x    1.3.10 空压机和贮气罐之间不宜装切断阀门,如装设时,压缩机与切断阀门之间必须装设安全阀。
7 e" J3 F  o% ^3 U' s% Z, g# D3 ~, v7 I4 q' @
    1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀,其排出口必须设在室外安全处。' }$ k% J& |$ e4 b* i* U

; v7 X8 C# ^4 x1 h8 G    1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀,压缩机与止回阀间宜装放散管。
/ H0 l+ z5 u; y% R- Q6 P/ f. G: Q4 n: u% K. O3 a! V
    1.3.13 贮气罐与供气总管之间,应装切断阀门。
3 j, @+ J, s% Q
- o3 ]1 ^* p6 {    1.4 压缩空气管道8 @$ [: a* E/ H* _7 w& Z
* N- `$ J2 y9 f2 J
    1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于50mm时,应采用闸阀。# |$ }. M: A4 }' \- W- q

* s9 Y4 `, M4 K  z( u4 n9 m    1.4.2 压缩机空气管道的连接,除与设备,阀门等处用法兰或螺纹连接外,应用焊接。. E3 |9 u& Z0 e  e/ e* q1 a' v

% m8 p5 `' [& A) ^( a& P! j  E    1.4.3 厂(区)埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等,均应符合TJ29—78《压缩空气站设计规范》的规定。
1 j# q" B2 V- }% D$ U+ |, ]# |) d: x# k; P; _) A
    1.5 给水和排水8 h4 H3 f6 w8 V; C
- L% [" v7 Z. U4 U( T
    1.5.1 水冷系统必须畅通,不得有内泄外漏现象。! L' q- g( k7 N5 c. o
9 y( V1 o4 K1 w8 J
    1.5.2 水质应符合PH值6.5~9.5之间,混浊度不大于100mg/L,含油量不大于5mg/L,有机含量不大于25mg/L。* J% O* @8 ^# u# ~
; p( @- h3 ^  A; f0 ^7 X2 {
    1.5.3 活塞式空气机冷却水入口处的给水压力不大于20N/cm2,不小于7N/cm2(表压)' T& L% L6 J9 @% a: T! h
' j) Q& g+ i. {& w/ `
    1.5.4 冷却水供给温度不高于30℃排水温度不高于40℃。' S2 r0 t" ^; G2 x8 Y# F. K" s+ ?5 t

( {( Y# @/ f% e; t; J8 a5 [' @( O% O    1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。
- r6 K; u1 q& I, [. j5 D3 l
* i( T- T. p  N$ ?% h6 ]    2 行为检查
5 s& x! ?  t6 `; Z* j  _% k  @2 Z  a0 S: ?! n" `4 k* {
    2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
% T/ m0 j) j1 b5 {! ~  w' j# b% [0 k# v' O; h+ Y* y
    2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。
) B- T* J+ o  f/ d
4 g  ~7 m  k% }6 [! O    2.3 严禁超压。
! }* {; G2 ~3 N5 n( l4 b; a6 H
% T( @$ v. m* w' g( s' K    2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障,要立即停车修理。
6 m6 w+ I' ~' L7 M' T  d* Y. t1 @, L5 m5 ^+ M& R5 J
    2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。* c4 |- G& E; q) [' K. X$ \! R) K" |

# p# A1 c* P; ?. f: v4 Y% U- _0 D    2.6 选用润滑油,其闪点必须高出空压机排气温度40℃以上。; Q( C0 c  @3 s8 h; o4 C  e, D' u1 K

0 F2 p+ p7 W+ G1 |! ?    2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。
6 V: ^' T4 E6 N6 Q- p3 X; e5 `4 B% i# P1 i; T* S' M# Q' U
    2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。
8 O7 U+ ?" t& f5 D* r/ V. m, N9 `0 n
    3 作业环境
) N& [. k/ @( {8 C$ `/ x: W  j
3 a+ {' }7 z! a+ [6 R9 @* D    3.1 站内必须设置废油收集器以防环境污染。7 U- q: p1 m' z/ ?: O9 W

/ |. [4 D' d1 `( j3 d) T    3.2 站内噪声不应超过85dB(A),若超过时,可采取消音、隔音或戴护耳器。# M) q3 n3 y6 H: I

/ i8 g* m) J% l- f# Q& k    3.3 站内照明度不低于30lx。7 J6 P4 A& ~8 G+ Y' W
* k" m$ z6 R: {3 h5 j
    3.4 排放的废油、废水应符合GBJ4—73《工业“三废”排放标准》规定。  L8 P( u* G4 V( ]* e9 h

* k6 d& f8 S, t1 [  t5 y  g5 A    3.5 机房内不准放置易燃易爆品。
回复