空压站安全检查表, `% }$ T- K0 R

9 h: y, e4 t2 C3 U8 Z. C% m( Q! n, L9 Q+ T3 d; z6 A8 I: b1 g( o$ [
    空压机(包括贮气罐),要严格按照《压力容器监察规程》的规定,进行定期检查和做耐压试验,校正安全附件。# H# l9 @* Z& r% C+ x
2 A4 l, w+ N, ]4 P- X. }
    特别要防止贮气罐本体因出气管故障使基础地脚松动产生疲劳裂纹;防止贮气罐本体和灌气接触或接近腐蚀性气体及液体;防止罐内积存废油和污水产生严重腐蚀所发生的爆破事故。4 o. R4 E2 g' q! i8 n

/ F6 q7 U; U* j1 S    为了保证空气机所产生的压力控制在规定的范围内,整个空压机系统上的安全装置必须齐全完好和灵敏可靠。. H) y. r8 |) g0 Y5 t0 E

" ?/ J) l- r. T/ j- I; u! g4 q- M    1 设备检查
, Q0 E+ {; m* `8 J
* W' _, M; f  l1 @: W    1.1 站房的位置、建筑与结构。# H+ q" _5 i0 x; P  C1 o' v

& \4 W! C, `& X/ t/ o! e% o! v    1.1.1 避免靠近散发爆炸性,腐蚀性有害气体及粉尘的场所,并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。
# C1 t+ A: ]  m0 v7 w
1 J+ Z. |9 h! H    1.1.2 站房与建筑物、构筑物的最小间距应符合如下规定:
! G3 o$ [) s( h$ S5 M; {- h& d
& l# {7 Z5 _0 v5 k    1) 与露天堆煤场和散发尘埃的场所距离应大于或等于50m。9 s* \; ]9 e* o' ?" ~5 L+ Y4 {) M
6 M, H) M& p2 G: D9 O- B
    2) 与乙炔站和煤气站距离应大于或等于20m。  A- ?# H8 G8 q9 O9 |/ ?

, `7 ]( @/ g9 b% {6 n: l    3) 与居住建筑和公共建筑物距离应大于或等于50m。. |( n# U% ]0 {6 ^6 X% c
' {! j  J8 u( j, S
    4) 与厂外铁路中心线距离应大于或等于50m。4 P% }' f* Z9 Q2 B( P

+ A% W% X( |* g    5) 与厂内铁路中心线距离应大于或等于10m。
* B4 W+ L# Q: b& b! w7 l! G8 s/ ~
# A% r$ Y: X: y    6) 与厂外公路路面边缘距离应大于或等于15m。. Y* }& u. g2 ~# G8 A3 i9 c
& V; J$ ^+ }6 C" t' ~8 x2 [
    7) 与厂内路面边缘距离应大于或等于5m。3 c$ L3 ~) Z- Y8 r3 P4 Y6 S9 I$ m

% x9 S3 y3 \) R# T3 n    1.1.3 空气压缩机站属戊类生产建筑物,当单台机组容量不大于20m3/min时,应采用不低于四级耐火等级的建筑;大于20m3/min时,应采用不低于三级耐火建筑。
# C1 Z- y+ _4 p" l! Z: n$ L# E# i8 a0 b# ^3 `6 |5 C5 A# J2 j8 V
    1.2 站内的布置6 M$ n7 m  e. K

+ h' ~- A9 J$ n$ P    1.2.1机器间的空压机布置,其通道宽度应不小于有关规定。  j# l6 v; U1 Q& S

6 N* U3 n- ?& @. p+ ~    1.2.2 站房内设备和辅助装置的布置以及与毗连其它建筑物的布置,均应不影响站房的自然通风和采光。站房的门窗向外开。7 C* N+ j0 M" B  y9 W, m. }

  S0 b: V# Q/ r" M  w  b    1.2.3 站内一般不贮油料,若要存放,中、小型站房可存放一周的用油量,大型的站房应设单独油料库,但不超过300kg。
+ t; d+ G" w) g; O1 p
3 L6 [( c2 [, T. f% @; D    1.2.4 贮气罐的基础应高出地平面,相邻的两贮气罐之间的净距不小于1m。立式贮气罐与机器间外墙的净距不小于贮气罐高度的一半。- s9 d" \/ O! G, t$ y3 h. {  ~
& q/ G6 {% z) W4 n
    1.2.5 站内外管道漆色可按照鄂Q/LD83—84《冷作、焊接车间的安全要求》中表7的规定,并画出介质流动方向。
8 L, z$ z1 ]0 `! }* W( ^8 w/ h3 n6 I: H
    1.3 空压机
7 V0 Z3 j% c0 \8 A0 Q2 A* V/ {. Z) V0 F2 i5 K3 t
    1.3.1 空压机生产必须是经劳动部门批准的产品,并有合格证和技术资料。. {  V' s" m; |% h4 p0 @) e$ P" V

* {  Q5 ~% \2 ^$ O    1.3.2 机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛口,所有的紧固件及地脚螺母等必须拧紧,并有防松措施。0 j5 }% B; a5 I
! \, Z: ?; a% F( G: T) p3 V
    1.3.3 空压机必须有字迹清晰的铭牌和安全、润滑、指示标志。$ v3 e. A; a3 ^

; V: f. w" E0 O7 ]1 T: M! U) f    1.3.4 安全装置" k1 E0 r) D' h/ ?% O6 _0 H7 p7 C

2 x. q/ S2 U9 a    1.3.4.1 压力表包括油压表、水压表、气压表" F- W2 j. X( p  x4 S% x

  Y5 ?4 c1 H8 a    1.3.4.1.1 凡一、二级气缸排气气压,储气罐气压,空气机组传动机构润滑处应装压力计。吸气过滤器后面气压,空气机组冷却水进水口处应装压力表。
5 r8 H/ m* Q2 h# r) \0 a' P# g3 S4 i! F9 w  E4 m
    1.3.4.1.2 压力表精度不低于2.5级。液压表量程为额定工作压力的1.4~2倍,气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。
( e& Q. m8 \; h$ w5 {) K' C8 V) J+ j% V5 H6 Y" ?
    1.3.4.1.3 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。
& `# L7 U3 P1 _, v  A
) l9 @. ~7 {( ?    1.3.4.1.4 压力表装于容器本体,表与本体间装有三通旋塞,且垂直装于管段上。2 y1 D& G, r+ o+ e  E; P, N+ w
: e' C, N* g9 N1 k1 g( ~
    1.3.4.2温度计: l6 Q2 h: B* w

1 I  [. L( U, a0 i4 f) W    1.3.4.2.1 凡一、二级气缸进气,二级气缸排气,空气压缩机组传动机构润滑油应装温度计。冷却水总进水管,空气压缩机组冷却排水处应装温度计。
9 ~" ?0 H" S0 Y2 @( _" v& K8 B9 x2 N! n1 C4 X% X1 ?0 h
    1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠,符合设备运行要求,严防超温。
' H" e6 R9 l; C
& c( t% _, Z( f% e    1.3.4.3 安全阀
, q. x) U* {3 @+ m1 z) l3 I: j, O& L) s" @& d0 @* q
    1.3.4.3.1 凡一、二能冷却器、油水分离器、贮气罐、压缩机与切断阀门之间等应装安全阀。( w# n* B8 b+ C* _! n

' l2 L# E& R/ ^2 |    1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量,必须大于空压机的排气量,且启阀灵敏可靠。- s! Z/ u8 B& r/ c5 E. \& B
6 m+ j& s8 ^  }2 w( y" J$ I6 s
    1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置,且有铅封。1 Y7 I# d1 A- T% U  b" A1 p

( Z- X; d0 A2 J* I" d9 Q/ ]/ ^    1.3.4.4 空压机组旁应装设紧急停车按钮保护装置。: q& e& D# W$ |# Q

) ?* g. v3 i) R; b" f! ?    1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。' `' O3 D- ?' ^5 L, R+ ~( G
) r9 I  E4 R% \* w; ^$ ^' ?- D
    1.3.4.6 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω,避雷接地电阻小于或等于10Ω。
; y' c5 C, _8 o2 |5 `/ A% o
1 ]3 k* _  [- |0 n- F, Z8 d    1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具,其电压应不大于36V。在贮罐内或空压机的金属平台上使用的手提灯,其电压不超过12V。
; n; ~) m% y! V& A7 S: U& l, d) L) ~7 h% \
    1.3.4.8 使用高压供电的同步电动机周围应有木质栏杆,高压开关柜的操作外应备橡皮绝缘垫,耐压橡皮手套及绝缘工具。+ \6 w. S0 U) O. \6 T  ^9 @+ n
" D* s/ i8 I  T
    1.3.4.9 站内的地沟应补设盖板,高出地面2m以上的固定操作平台、站外的冷却水池等均须设置高度不低于1050mm且结构牢固的防护栏杆,其下部有不小于150mm的底护板。
! o: H2 K' m3 B6 q
) a% ]% `+ ]9 J$ p* |    1.3.5 根据空压站所在环境的尘埃条件,空气压缩机的吸气系统必须装过滤装置。
; W3 J' Q: o2 C7 V6 B% Q! I! J! O; ~* W6 V( K- s: K0 H: @$ e: X
    1.3.6 空压机吸气系统的进气口,在室外应有防雨装置。
- V/ A/ R3 l4 [9 j# C* U
5 L) f9 ^# u1 P8 f6 K    1.3.7 二级气缸和面必须设有二级空气冷却器,不得将未经冷却的空气直接送入贮气罐。
& _/ d, D+ g& t, M. A/ O6 F* E/ u! p, |( `8 n# T
    1.3.8 空压机与贮气罐之间必须设有油水分离器,各压缩机不宜共用冷却器,油水分离器和储气罐。
& \4 H! U* U3 e: {
& V/ B. C! J6 D: a# d: u, z: Y4 I; ]    1.3.9 在贮气罐的进口处,必须设有止回阀和截止阀。+ A/ y3 ~( l3 I' N" [3 n$ c( N+ i

) _2 |3 ~$ q% }: l9 r1 {: n( i    1.3.10 空压机和贮气罐之间不宜装切断阀门,如装设时,压缩机与切断阀门之间必须装设安全阀。
6 c' i& ^6 B! P! h0 s$ ]( x$ U; }! m6 u( p0 L9 ?
    1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀,其排出口必须设在室外安全处。& q$ V+ P8 O3 k0 i

2 [4 D, ~- e1 U5 @# Y* ?5 K    1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀,压缩机与止回阀间宜装放散管。: u5 v8 C" \- k! u& H8 _. z
2 {7 l! Z& w+ z9 E
    1.3.13 贮气罐与供气总管之间,应装切断阀门。8 N0 A/ E8 l9 K+ k0 F( C: S2 q
1 ^5 B7 h  e: h# s0 }
    1.4 压缩空气管道
0 I/ Q: v& j0 x7 @2 Q$ B4 }, Q) ^% @
    1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于50mm时,应采用闸阀。+ {  o+ z: B- k9 a

1 f5 w$ a9 i* o9 U  Y& h    1.4.2 压缩机空气管道的连接,除与设备,阀门等处用法兰或螺纹连接外,应用焊接。" c# g, s" C  u) x* x. M. ?

  H' U5 J1 O, b- R8 z3 S# O- Q9 p    1.4.3 厂(区)埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等,均应符合TJ29—78《压缩空气站设计规范》的规定。- E/ J/ V2 \1 X/ ~7 w3 G! ~) @

9 A4 S$ E+ I$ p0 _1 B; A    1.5 给水和排水
8 f7 _5 S' }/ G+ _3 F4 b( A  w* e2 X+ X& {4 J
    1.5.1 水冷系统必须畅通,不得有内泄外漏现象。
1 \$ o! u& A2 D" p: [
6 x) w8 G! {5 O: X    1.5.2 水质应符合PH值6.5~9.5之间,混浊度不大于100mg/L,含油量不大于5mg/L,有机含量不大于25mg/L。
+ O! g+ X' R! v1 I( ~( L! P$ ^+ c& I5 ^3 v% d9 A! ~
    1.5.3 活塞式空气机冷却水入口处的给水压力不大于20N/cm2,不小于7N/cm2(表压)
: }. G+ F, n6 S- M
3 {4 W3 i$ f+ d9 f  Q    1.5.4 冷却水供给温度不高于30℃排水温度不高于40℃。
' w0 E2 _; d* r4 q. W( X  T% k8 B' q  W8 d+ x9 [
    1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。1 F4 W/ P* D$ P+ F3 X7 f7 f6 ~
$ E1 S, O4 m, H4 _
    2 行为检查  Y" d8 c, B. o% \) G6 h3 _' U

0 N7 W$ ]& j9 j5 A$ X' z% o5 t: o    2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
1 R( P1 }; c6 e2 {" Y" R" [& V% E4 @/ h8 K2 o. Z& D9 \) O
    2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。" v' f, y! }, P) h5 ~
* l' d6 I7 [3 J: _% b5 o6 B# @4 ^
    2.3 严禁超压。* l9 u2 q5 |2 O* N5 I) W

" l, n5 v7 s) o/ k) A  C    2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障,要立即停车修理。
2 g$ A! u4 e$ j1 X
: ]$ v0 W& K7 g6 v3 @6 \! d    2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。. M+ J; x% u) I# {
9 \: i# P* \) C
    2.6 选用润滑油,其闪点必须高出空压机排气温度40℃以上。
4 k/ W( K6 h, ^7 R
# R7 [+ o7 P# H- L0 q    2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。
/ G* V( m' v5 L6 W) w
0 Q$ n: |. W, m  _    2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。4 @! @& n0 `: A  t7 }" Y. L  |% _

( y" r. `; s# W; L    3 作业环境
" I& h6 d4 O3 O+ J8 D5 U0 z( y
2 z. r& D; \0 ~" ]: w    3.1 站内必须设置废油收集器以防环境污染。
& w- _5 L+ H1 C, n8 g6 k& ~7 b* \4 {
    3.2 站内噪声不应超过85dB(A),若超过时,可采取消音、隔音或戴护耳器。
. t% H7 l" R/ q7 m% U* U
0 l- ?+ D' z. o    3.3 站内照明度不低于30lx。
9 M3 V/ e& a+ E5 D, o- _
5 L" ~2 W& i/ t8 Z. F+ c) H    3.4 排放的废油、废水应符合GBJ4—73《工业“三废”排放标准》规定。; ?* H8 @  s6 o* x& r
& ~8 G1 {8 b/ W: t1 D0 U3 b& x
    3.5 机房内不准放置易燃易爆品。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 11:57 | 显示全部楼层
沙发
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.